消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

疏散楼梯设置疑问

请问,两层2级耐火等级公共建筑,一层250个平方,二层小于200个平方,可以设置一个楼梯吗?

houyan2420938 | 2020-12-03 11:47
请写下您的回答回答

回答 | 3

小马 2020-12-03 17:41 00 [回复]举报

你好,可以看下建筑设计防火规范GB50016-2014(2018版)第5.5.8条,我认为根据你的描述设置一个疏散楼梯不符合规范要求,仅供参考,如有错误还请指出

PQ 2020-12-07 16:04 00 [回复]举报

根据建规5.5.8条是不可以的,要求每层面积都不超过200平方,包括首层。但楼梯一般是供上面楼层疏散使用的,所以有较大争议。目前建议 还是以规范要求为准!

李勤 2025-06-17 16:29 00 [回复]举报

两层总面积大于200平米,不可以。

关闭

关闭

手机APP下载