疏散走道宽度计算
发表评论: 先确实疏散人数,再计算疏散宽度,可以看看建筑设计防火规范5.5.21和建筑防火通用规范的7.4.7条,讲的很清楚。
2025-06-17 16:50
-
稳压泵的气压罐有效期一问
发表评论: 建议更换,避免隐患,或者对气压罐进行定期检测和性能评估,不满足要求则更换。
2025-06-17 13:47
-
气体灭火主机
发表评论: 需要的,设有消防控制室的场所,各防护区灭火控制系统的有关信息,应传送给消防控制室。
2025-06-17 11:36
-
S型气溶胶
发表评论: 热气溶胶预制灭火系统不应设置在人员密集场所、有爆炸危险性的场所及有超净要求的场所。K型及其他型热气溶胶预制灭火系统不得用于电子计算机房、通讯机房等场所
2025-06-17 10:28
-
关于小型养老机构设置消控室的问题
发表评论: 只报警不联动的话无需设置消控室,如果设置有消控室,保证每班有两名以上中级职业人员。
2025-06-17 09:40
-
袋型走道的界定
发表评论: 疏散门到安全出口的直线距离满足要求的话是两个安全出口之间的房间,袋形走道的定义是只有一个安全出口,至于你担忧的火灾蔓延风险,这个得结合消防设施考虑,如排烟系统,灭火系统,消防报警。
2025-06-17 09:32
-
配电室需要设置消火栓吗?
发表评论: 需要的,面积超过300平米的厂房和仓库应设置室内消火栓。
2025-06-17 09:12
-
商场同个楼层同一个防火分区的的商店与公共通道相互接壤的玻璃隔墙,是否需要满足2小时耐火隔热需求?
发表评论: 满足1小时即可,可以看看建筑设计防火规范的5.3.2和5.3.6,虽然5.3.2被废止了,还是有参考意义的
2025-06-16 17:26
-
沥青罐的火灾延续时间是多少
发表评论:
2025-06-16 17:15
-
氢气站中控室可以放到丙类厂房内吗
发表评论: 不可以,中控室属于氢气站的一部分,氢气站属于甲类厂房,有独立性要求
2025-06-16 11:25
-
歌舞娱乐分隔的问题
发表评论: 不可以的,规范说是防火隔墙,而且防火卷帘不稳定,万一有故障下不来怎么办?
2025-06-16 11:19
-
自动喷水灭火系统喷头喷水压力问题
发表评论: 是的
2025-06-15 20:55
-
一二层商业网点是否可以将一二层当成一个防火分区?设置消火栓两股水柱一二层共用?
发表评论: 可以共用,商业网点面积不要超过300平米
2025-06-15 20:55
-
两个防火分区互相借用安全出口
发表评论: 可以的,可以看看建筑设计防火规范的5.5.9条,讲的非常清楚
2025-06-14 18:08
-
餐饮建筑消防设施
发表评论: 室外消火栓,灭火器,应急照明和疏散指示灯需要的,室内消火栓不用做。
2025-06-14 18:01
-
综合楼混设车间、仓库与宿舍是否合规?
发表评论: 违法违规
2025-06-13 17:13
-
小区里的不锈钢封窗,可以安装吗?我在规范里没找到相关的。谢谢指点
发表评论: 看物业有没有规定,会不会改变建筑外立面。还要考虑安全,比如抗风能力,会不会刮大风吹下来,砸到人、物。那这个责任就变成你的了
2025-06-13 16:04
-
洁净区与非洁净区之间隔墙
发表评论: 先不谈防火要求,如果不通到顶,这两个区域隔墙上方就有空隙的风险,之间的气流也是连通的,那这个洁净区的意义在哪里?
2025-06-13 14:23
-
商店建筑内局部设一两百平方的冷库,是否适用冷库设计标准
发表评论: 如果按商店建筑,冷库面积没有达到300平可以不设排烟,如果按冷库,也是不设排烟
2025-06-13 10:09
-
线路敷设方式
发表评论: 可以的,11.1.3不是强条,当条件不允许可以明敷
2025-06-13 09:52