
小唐12321
暂无说说
粉丝:5
关注:2
关注
-
养老机构/养老院楼梯疏散宽度计算的问题
发表评论: 固定1.1倍计算,养老人员,工作人员,探视人员合计
2025-09-03 17:25
-
山体高位消防水池常高压供水,也要做消防车道、消防车取水口吗?
发表评论: 不需要
2025-09-02 15:10
-
民宿上喷淋和室内消火栓
发表评论: 农家乐(民宿)建筑防火导则(试行)根据这个导则吧
2025-09-02 08:31
-
防火阀安装距离墙面多远
发表评论: 6.4.1 排烟防火阀的安装应符合下列规定: 1 型号、规格及安装的方向、位置应符合设计要求; 2 阀门应顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的排烟防火阀距墙端面不应大于200mm; 3 手动和电动装置应灵活、可靠,阀门关闭严密; 4 应设独立的支、吊架,当风管采用不燃材料防火隔热时,阀门安装处应有明显标识。 检查数量:各系统按不小于30%检查。 检查方法:尺量检查、直观检查及动作检查。
2025-09-02 08:29
-
网吧内的包间是否需要做防火分隔
发表评论: 要
2025-09-01 17:45
-
储油罐外壁的喷淋降温属于自动喷水灭火系统吗?
发表评论: 冷却系统
2025-09-01 15:19
-
建筑内部装修设计防火规范,当同时装有火灾自动报警
发表评论: 包含,这是单多层,只有自动灭火不包含顶部,双自动包含顶部,除去特殊几个外
2025-09-01 10:25
-
无窗KTV固定家俱可采用什么燃烧性能材料?
发表评论: A级
2025-09-01 08:52
-
建筑面积200平方,仅有1个安全疏散出口,出口直通室外。请问室内任意一点至疏散出口的最大距离是多少?
发表评论: 15*1.25+5=23.75
2025-09-01 08:25
-
地下车库防火卷帘门安装在车道通道上是否防火分区内所有卷帘都半降,是否要给汽车疏散
发表评论: 全降,疏散通道一般认为是人员疏散通道
2025-09-01 08:22
-
消防联动测试的切电的时候,把中控室的监控设备电源切了,导致所有监控设备掉线。这符合相关要求吗?
发表评论: 取消,一般不要求
2025-08-28 16:59
-
消防水泵启动模式
发表评论: 所以很多现场都是手动,管理到位就不会,消控室有人值班,启泵会报警,然后水泵房有泄压阀,一定压力回流到水池。
2025-08-28 16:58
-
喷淋系统设置要求
发表评论: 设置在首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m²的地上歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外)。需要
2025-08-28 09:32
-
各位专家老师,请教一下关于房间A的疏散问题
发表评论: 袋型走道尽端
2025-08-27 17:29
-
【图】平时用小推车进出一些物料的门是否可以作为疏散门使用
发表评论: 疏散门可以啊,外面疏散距离要满足
2025-08-27 17:21
-
闭门器安装
发表评论: 卫生间可以不用防火门,不用闭门器
2025-08-27 16:56
-
手动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制消火栓泵的启动、停止。这里的直接是什么以上?
发表评论: 直接就是这条线专门启动,不用模块,减少故障,具体24还是220没规定,看控制柜跟主机
2025-08-26 17:36
-
消火栓是否可以借用
发表评论: 可以
2025-08-25 17:44
-
【图】一个展览馆的首层,有两个安全出口,但每个都不足0.9米,是否能满足要求?
发表评论: 不能,人密不低于1.4,然后电动门不算安全出口,酒店旁边那个门才算,这个也是
2025-08-25 17:40
-
消防泵启动报故障跳停
发表评论: 如果水泵平稳后全开不跳就不是水泵问题,是运行电流大
2025-08-25 17:36