消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

xfys

暂无说说

粉丝:0 关注:0
关注

  • 歌舞娱乐场所需要设置室内消火栓吗?规范依据是什么?
    发表评论: 定义:公共娱乐场所 occupancy for public amusement     具有文化娱乐、健身休闲功能并向公众开放的室内场所。     注:包括但不限于影剧院、礼堂等演出、放映场所,舞厅、卡拉OK厅等歌舞娱乐场所,具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座和餐饮场所,游艺、游乐场所,保龄球馆、旱冰场、桑拿浴室等经营性健身、休闲场所。依据《建筑防火通用规范》 GB55037-2022 相关要求8.1.7 除不适合用水保护或灭火的场所、远离城镇且无人值守的独立建筑、散装粮食仓库、金库可不设置室内消火栓系统外,下列建筑应设置室内消火栓系统:     6 建筑高度大于15m或建筑体积大于10000m³的办公建筑、教学建筑及其他单、多层民用建筑;  8.1.9 除建筑内的游泳池、浴池、溜冰场可不设置自动灭火系统外,下列民用建筑、场所和平时使用的人民防空工程应设置自动灭火系统:   9 设置在地下或半地下、多层建筑的地上第四层及以上楼层、高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在多层建筑第一层至第三层且楼层建筑面积大于300㎡的地上歌舞娱乐放映游艺场所;依据《建筑设计防火规范 》GB50016-2014(2018年版)相关要求8.3.3 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列高层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统: 3 高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所8.3.4 除本规范另有规定和不适用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:    7 设置在地下或半地下或地上四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外),设置在首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m²的地上歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外)。你这个场所主要是自动喷水灭火系统,而场所又位多层民建内,而多层民用建筑需要设置室内消火栓,所以室内消火栓肯定是要设置的

    0 0 2025-09-04 12:02

  • 变电站消防电话的设置要求
    发表评论: 依据《35kV~110kV变电站设计规范 》GB 50059-2011的相关要求5.0.7  变电站火灾探测及报警装置的设置,应符合现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 50229的有关规定。 5.0.8  火灾探测及报警系统的设计和消防控制设备及其功能,应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的有关规定。 5.0.9  消防控制室应与变电站控制室合并设置。依据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的有关规定6.7.1 消防专用电话网络应为独立的消防通信系统。 6.7.2 消防控制室应设置消防专用电话总机。 6.7.4 电话分机或电话插孔的设置,应符合下列规定:     1 消防水泵房、发电机房、配变电室、计算机网络机房、主要通风和空调机房、防排烟机房、灭火控制系统操作装置处或控制室、企业消防站、消防值班室、总调度室、消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房应设置消防专用电话分机。消防专用电话分机,应固定安装在明显且便于使用的部位,并应有区别于普通电话的标识。   所以,是要设置的

    0 0 2025-09-04 11:32

  • 个人笔记总结-0-常用规范速查表(民用建筑)
    发表评论: 太棒了,看了你的总结,我的思路一下子清晰了不少,谢谢分享

    1 0 2023-04-28 09:23

1
积分
3
提问
0
回答
3

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭