
wetom
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注
-
住宅入户门什么情况下要用防火门?
发表评论: 1、户门直接开向防烟前室,消防电梯前室,合用前室及共用前室的,含扩大楼梯间、扩大前室。2、二类高层住宅设置一部疏散楼梯时的户门。
2025-04-30 13:33
-
地下车库安全疏散
发表评论: 为住宅服务的汽车库可以借用住宅的疏散楼梯疏散,包括共用门厅。
2025-04-30 13:29
-
预作用系统必须有充气设备吗?
发表评论: 图集嘛
2025-04-28 15:31
-
预作用系统必须有充气设备吗?
发表评论: 可以不充气单连锁
2025-04-28 15:04
-
地下车库安全疏散
发表评论: 可以呀,住宅与车库在正负零分界。
2025-04-28 15:01
-
格栅吊顶消防喷头应该如何安装
发表评论: 通透率>70%,设上喷;通透率≤70%设上下喷,下喷设挡水板。
2025-04-28 09:53
-
隐蔽式喷淋头盖板脱落后,溅水盘需要设置成活动型超出吊顶吗
发表评论: 本身就是活动式溅水盘,肯定要超出吊顶。
2025-04-28 09:32
-
泰和安层显怎么让它不响
发表评论: 从主机把层显通讯关了,不让它显示报警信息。
2025-04-28 09:26
-
风管加内固定
发表评论: 矩形风管大于630时的要做加固,加固措施又不仅仅是内支撑,角钢、咬口、楞筋等,一般>1000的共板法兰风管做丝杆内支撑加固。
2025-04-25 10:35
-
消防水泵房预埋
发表评论: 水池的出水口预埋低了?咋感觉你是泵基础做错了,可以加弯头上翻,为满足自灌吸水,需要在吸水喇叭口增加防止旋流器,否则最低吸水高度被抬高了,水池的有效容积会变小的。
2025-04-24 09:55
-
轻钢龙骨两面钉耐火纸面石膏板的耐火极限
发表评论: 正确
2025-04-24 09:41
-
防火门上的玻璃必须有防火标识吗
发表评论: 肯定要有标识的,但是市面上常见的80%的带玻璃防火门都没有标识或者后喷涂的假标识。听圈子的人说,防火玻璃都是按尺寸定制的,所以真正的防火玻璃,不论大小都是带厂家标识的,部分防火门厂家为省成本,不采购防火玻璃,自己买钢化玻璃夹胶来冒充,赌验收只认防火门的整体报告,不查实体。
2025-04-24 09:33
-
“疏散门应直通室外或安全出口”这段话的理解是不是疏散门要向疏散方向开启?比如消控室和水泵房,有什么条文解释吗?
发表评论: 说的也没毛病,但是疏散门有条件应尽量向外开启。
2025-04-24 09:22
-
中庭设置了防火卷帘,开向中庭的商铺店招上面未采用实体墙而是采用石膏板是否可行?
发表评论: 石膏板不行,应该要防火板+岩棉
2025-04-21 16:49
-
应急照明包括疏散照明及备用照明?水泵房、发电机房、排烟机房等重要设备房都必须要同时设置吗?麻烦各位专家讨论下
发表评论: 1、火灾时有人值守,需要操作的消防设备用房设置备用照明和疏散照明,如水泵房、配电室、柴发等;无需操作的消防设备机房不用疏散照明,如防排烟风机房,消防电梯机房,消防水箱间等等。2、备用照明就是普通照明灯具,增加备用电源即可。需要注意,如果备用电源是柴发时,备用照明灯具还需要增加应急电池来过渡。(柴发启动到正常供电需要时间)3、最后,消防水灭火前是需要断电的,疏散照明是弱电系统,有蓄电池供电,还可以供设备用房操作人员疏散。个人理解,供参考。
2025-04-21 16:47
-
消控室设置标准
发表评论: 这个联动指的是风机、水泵等重要得多线控制设备。
2025-04-18 09:56
-
一般消防水泵房距离二类高层最远距离?
发表评论: 总建面未超50万平宅宅小区就可以共用,距离没明确。既然设计合用,说明经过水力计算了,应该没问题。
2025-04-18 09:54
-
小区大门出入口及地下车道出入口雨篷钢结构有防火要求吗?
发表评论: 没要求
2025-04-16 15:15
-
民宿的门一定需要有自动关闭的功能吗?
发表评论: 民宿与旅馆功能一样,只是规模小而已,要求自动关闭也算正常。超过14间房的民宿就应按旅馆建筑要求。
2025-04-16 15:09
-
泡沫灭火系统的泡沫储罐是特种设备吗?
发表评论: 记得以前用过江西荣和的泡沫系统,到货发现储罐是按压力容器生产的,最后还给监管部门备过案。
2025-04-16 15:06