消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

多层公寓能否设计剪刀楼梯作为两个安全疏散出口?

请问,多层公寓按公共建筑考虑消防设计,能否设计剪刀楼梯作为该栋建筑各层防火分区的两个安全疏散出口?

jik | 2020-12-15 11:01
请写下您的回答回答

回答 | 4

阳光哥哥 2020-12-15 13:15 10 [回复]举报

可以的,但要满足每个剪刀楼梯两个入口水平距离不小于五米,梯段之间不小于1小时耐火分割,封闭楼梯间满足自然通风,不满足应采取机械加压送风。

PQ 2020-12-16 11:44 00 [回复]举报

多层建筑设置另一安全出口的条件相对充足,一般情况下不提倡采用剪刀楼梯作为安全出口。多层
建筑设置剪刀楼梯一般执行 “五不”原则,具体如下:
1、 不提倡采用剪刀楼梯。
2、不禁止采用剪刀楼梯(一般多运用在多层商业中)
3、剪刀楼梯不能认定为两个安全出口,只能认定为一个安全出口(只能作为增加疏散宽度之 用)。
4、不执行高层公共建筑10m的疏散距离要求,按《建规》5.5.17 条执行。
5、不强求做防烟楼梯间。

胡工 2021-01-12 15:27 00 [回复]举报

定性为公寓,非住宅,不能套用5.5.28条规定。定性为多层,非高层,不能套用5.5.10条规定。个人不提倡公共建筑采用剪刀梯

李勤 2025-06-17 16:42 00 [回复]举报

可以,两个出口距离不小于5米

关闭

关闭

手机APP下载