消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于应急照明和疏散指示灯具指向的问题

向各位专家老师请教一个问题:请问住宅建筑和公共建筑的屋顶层楼梯间疏散指示灯具的箭头指向是指向楼下还是屋顶?谢谢!

LMS | 2025-09-08 16:14
请写下您的回答回答

回答 | 6

EHS专家-DL 2025-09-08 16:41 20 [回复]举报

得分情况。比如住宅屋顶条件可作为“安全出口”,则可以指向楼顶,如设有通往相邻楼梯间/建筑的通道;屋面为平屋面或坡度≤10%;否则,则仅指向楼下。对于公建,屋顶设避难层/直升机停机坪可指向屋顶,屋顶无可避难功能则指向楼下。

LMS   回复: EHS专家-DL2025-09-08 17:19

谢谢!

0    0 [回复]举报

懒得说 2025-09-08 16:59 10 [回复]举报

如果是开敞式可上人屋面,疏散指示指向屋面

LMS   回复: 懒得说2025-09-08 17:23

谢谢

0    0 [回复]举报

小唐12321 2025-09-08 17:02 10 [回复]举报

屋顶能去隔壁单元屋顶

LMS   回复: 小唐123212025-09-08 17:20

谢谢

0    0 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载