消防泵一用一备,主泵启动失败自动切换到备用泵,

消防泵一用一备,主泵启动失败自动切换到备用泵,请问这个切换功能可以在消防控制器实现吗?主泵启动失败给消防控制器一个信号,消防控制器联动启动备用泵,还是说必须在电气控制柜实现这个功能,有规定吗?

问答 | 2025-09-04 10:22
请写下您的回答回答

回答 | 6

EHS专家-DL 2025-09-04 11:50 00 [回复]举报

必须在电气控制柜实现主备泵切换功能。主泵启动失败后信号在线路上兜一圈,那得多久。。故障点也多,直接电气控制柜实现主备泵切换更快。

问答   回复: EHS专家-DL2025-09-04 14:01

请问这个是一般做法还是有明确的规定啊,像是在消防控制器实现主备泵切换功能的系统,验收就是不合格吗?依据是什么呢?

0    0 [回复]举报

牛疼   回复: 问答2025-09-05 09:49

我比较好奇的是:“主泵启动失败给消防控制器一个信号,消防控制器联动启动备用泵。”这个功能是怎么实现的?模块的监测点是哪个位置?主备泵的启动信号不是同一个?

0    0 [回复]举报

问答   回复: 牛疼2025-09-05 15:14

图看错了,脑子当时没转过来,不经过消防控制器,电气控制柜也是满足主备泵切换功能的,模块就是接到水泵的接触器上的

0    0 [回复]举报

小唐12321 2025-09-04 15:27 00 [回复]举报

控制柜,默认了,因为这个最稳了,

李勤 2025-09-05 09:31 00 [回复]举报

应该在控制柜内进行自动切换,如果在绕回控制室再进行控制的话,增加了动作时间,环节多了也增加了潜在不能动作的风险