消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

局部应用系统

自动喷水灭火系统局部应用系统设置条件是否只遵守自动喷水灭火系统设计规范12.0.1 “局部应用系统应用于室内最大净空高度不超过8m的民用建筑中,为局部设置且保护区域总建筑面积不超过1000㎡的湿式系统。设置局部应用系统的场所应为轻危险级或中危险级Ⅰ级场所。”这几个条件就行了?

假如有一个建筑层数不少于3层且建筑面积超过10000㎡,想在里面设置一个面积不超过1000㎡的歌舞娱乐场所是否可以采用局部应用系统不设置高位消防水箱?

陈玮 | 2025-09-03 20:01
请写下您的回答回答

回答 | 2

重庆消防 2025-09-04 10:21 00 [回复]举报

1000㎡指的是该栋建筑总面积,不是只区域1000m²,是否设置高位消防水箱应该按建筑整体考虑,就你描述的建筑信息来说,该建筑符合“总建筑面积大于10000㎡且层数超过2层的公共建筑”,必须设置高位消防水箱。

李勤 2025-09-05 09:50 00 [回复]举报

风险较小的场所

关闭

关闭

手机APP下载