消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

公共建筑防烟楼梯间前室的使用面积需要每层(含地下室)都一致吗?

公共建筑防烟楼梯间前室的使用面积每层(含地下室,除首层允许设置扩大前室外)都需要一致吗?

云木 | 2025-07-20 07:41
请写下您的回答回答

回答 | 5

牛丫头消防课堂 2025-07-20 23:35 00 [回复]举报

没有要求必须都一直,但是都需要保证满足最小净面积,满足分隔要求。

重庆消防 2025-07-21 09:02 00 [回复]举报

规范至规定了最小值,只要满足最小值,其取值并没有要求一致。

老李不老 2025-07-21 09:11 00 [回复]举报

不需要,没有这方面的规定。而且自己理解一下设置前室的意义,只要面积满足规范要求,是否一致对前室的安全性并没有影响。

李勤 2025-07-21 11:57 00 [回复]举报

每层面积都满足规范就可以,不必须全部一致

XXL 2025-07-21 23:32 00 [回复]举报

满足最小使用面积就可以的,不需要每层一样,如果有加压送风井,加压送风井面积按最大设计

关闭

关闭

手机APP下载