全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
柴油发电机室使用水基水雾灭火器替代水基泡沫灭火器合适吗?
请教一个问题:
柴油发电机室配置灭火器,使用水基水雾型灭火器替代水基泡沫灭火器是否合适?是否违规?国家有规范要求必须配置哪种类型灭火器吗?
网上查阅,水基水雾型灭火器成分S-10-ab不含有氟蛋白和水成膜,是否可以
EHS专家-DL 2025-05-26 09:16 0 赞
0 踩 [回复] 举报
若水基水雾型灭火器(S-10-AB)明确标注适用于B类火且通过GB 17835-2008检测,则替代水基泡沫型不违规;若产品未明确B类火适用性或灭火性能未达标(如抗复燃能力不足),则存在合规风险。
预行国标《水系灭火剂》(GB 17835-2024)(2025年12月1日施行)未规定灭火剂是否通过B类火灭火性能测试要求,现行国标《水系灭火剂》(GB 17835-2008)也仅规定灭火剂需通过B类火灭火性能测试,未强制限定泡沫剂类型(如氟蛋白、水成膜)。我个人观点是该消防产品若通过CCCF认证且标明适用于B类火并符合GB 17835-2008,是允许使用的。