防火分区划分

在农村的厂房没有经过消防验收在厂房里怎么准确区分防火分区

先森 | 2025-04-30 14:33
请写下您的回答回答

回答 | 6

小唐12321 2025-04-30 15:09 00 [回复]举报

这个分给谁看呢,的看厂房类型,耐火等级啊。

先森   回复: 小唐123212025-04-30 17:24

都是钢结构耐火等级放在一边他应该分两个防火分区但是实际上看不出哪有防火分区的遮挡

0    0 [回复]举报

小唐12321   回复: 先森2025-05-06 10:58

那就不是防火分区啊,至少三小时防火分隔啊

0    0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 2025-05-01 14:54 00 [回复]举报

首先看他生产的火灾危险性、建筑高度、耐火等级、层数、每层的建筑面积、是否设置自喷等基本情况,才能确定是否需要划分防火分区。如果需要划分,肯定会有防火墙、防火卷帘、防火门等。

本安消熊 2025-05-06 07:55 00 [回复]举报

个人经验结合规范仅供参考:

这样的情况,如果都是钢结构且没有涂刷防火涂料的话,一般情况只能算是四级耐火材料,符合规范的话,只允许丁戊类单层厂房存在,只要是丁类单层厂房不大于1000平米,戊类单层厂房不大于1500平米,都是可以看着一个防火分区不用再行划分,如果是丙类厂房需要对其沉重柱梁进行涂刷防火涂料到至少三级(允许两层),这样的情况下单层不超过3000平米,两层不超过2000平米都是不用再进行划分防火分区的。

李勤 2025-05-07 13:27 00 [回复]举报

首先看他使用性质属于哪类,然后根据建筑高度、耐火等级、层数、每层的建筑面积、是否设置自喷等基本情况,才能确定是否需要划分防火分区。